Khái niệm:
Máy cắt hạ áp (còn gọi là áptômát hay máy ngắt không khí tự động) MCCB Mitsubishi, là khí cụ điện tự động cắt mạch điện khi có sự cố: quá tải, ngắn mạch, điện áp thấp, công suất ngược… Trong các mạch điện hạ áp có điện áp định mức đến 660V xoay chiều và 330V một chiều, có dòng điện định mức tới 6000A. Những máy cắt hạ áp hiện đại có thể cắt dòng điện tới 300 kA. Đôi khi máy cắt hạ áp cũng được dùng để đóng, cắt không thường xuyên các mạch điện ở chế độ bình thường.
Yêu cầu:
Chế độ làm việc định mức của máy cắt hạ áp phải là chế độ làm việc dài hạn, nghĩa là trị số dòng điện định mức chảy qua máy cắt lâu bao nhiêu cũng được. Mặt khác tiếp điểm chính của nó phải chịu được dòng điện ngắn mạch lớn khi các tiếp điểm có thể đã đóng hay đang đóng. Máy cắt hạ áp phải ngắt được dòng điện ngắn mạch lớn, có thể đến vài chục kilôampe. Sau khi ngắt dòng điện ngắn mạch, máy cắt hạ áp phải đảm bảo vẫn làm việc tốt ở trị số dòng điện định mức. Để nâng cao tính ổn định nhiệt và điện động của các thiết bị điện, hạn chế sự ngắn mạch do dòng điện ngắn mạch gây ra, máy cắt hạ áp phải có thời gian cắt bé. Để giảm kích thước lắp đặt của thiết bị và an toàn trong vận hành cần phải hạn chế vùng cháy hồ quang. Muốn vậy thường phải kết hợp lực cơ học với thiết bị dập hồ quang bên trong máy cắt hạ áp.
Để thực hiện yêu cầu thao tác có chọn lọc, máy cắt hạ áp cần phải có khả năng điều chỉnh trị số dòng điện tác động và thời gian tác động. Những thông số cơ bản của máy cắt hạ áp gồm: Dòng điện định mức Iđm, điện áp định mức Uđm, dòng điện ngắt giới hạn và thời gian tác động. Thời gian tác động của máy cắt hạ áp là một thông số quan trọng.
Thời gian này được tính từ lúc xảy ra sự cố đến khi ngắn mạch điện bị ngắt hoàn toàn.
CT: t = t0 + t1+ t2 (1 – 1)
Trong đó: + t0 là thời gian tính từ lúc xảy ra ngắn mạch đến khi dòng điện đạt tới trị số tác động I = Itđ. Thời gian t0 phụ thuộc vào giá trị của dòng điện khởi động, và tốc độ tăng của dòng điện phụ thuộc vào thông số mạch ngắt.
+ t1 là thời gian từ khi I = Itd đến khi tiếp điểm máy cắt bắt đầu chuyển động, thời gian này phụ thuộc vào các phần tử bảo vệ, cơ cấu ngắt, kết cấu của tiếp điểm, trọng lượng phần động. Nếu t1 > 0.01s thì máy ngắt có thời gian tác động bình thường. Đối với máy cắt tác động nhanh, thời gian t1 = 0.002 ÷ 0.008s
+ t2 là thời gian cháy của hồ quang (phụ thuộc bộ phận dập hồ quang và trị dòng điện ngắt và biện pháp dập hồ quang). ti dd

Tụ bù Schneider

Công ty TNHH một thành viên kỹ thuật Khang Huân nhà, cung cấp thiết bị và các dịch vụ kỹ thuật

- Thiết kế gia công và lắp đặt tủ điện cho trạm biến áp (TSB), tủ phân phối chính (MSB), tủ phân phối (MSB), tủ chuyển nguồn (ATS), tủ bù công suất (PFC), tủ điều khiển (CP), tủ điện ngoài trời theo yêu cầu IP65

- Thiết kế thi công hệ thống cung cấp điện, chiếu sáng

- Thiết kế thi công trạm biến áp, bộ chuyển nguồn ATS

- Cung cấp & thi công lắp đặt máy phát điện, máy nén khí



- Tư vấn, cung cấp các giải pháp quản lý, giám sát tiết kiệm năng lượng

- Tư vấn, cung cấp các giải pháp điều khiển tự động hóa

- Cải tạo nâng cấp hệ thống cung cấp điện và điều khiển cho các máy công nghiệp

- Bảo trì hệ thống cung cấp điện và tự động hóa cho các nhà máy

Công Ty TNHH Một Thành Viên Kỹ Thuật Khang Huân
Trụ sở chính: 12/5C KP Nhi Đồng 2, Phường Dĩ An, Thị Xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
Show room: 4A/34 St.1 – Trung Tâm Hành Chính Dĩ An, Dĩ An – Bình Dương
Điện Thoại: 0650 3736679
Fax: 0650 3796512
Email: hoanguyen@khanghuantech.com

Thiết bị điện Schneider