CÔng ty TNHH XNK Thương mại Yên Phát nhập khẩu và chế tạo tháp hạ nhiệt, tháp giải nhiệt, linh kien tháp giải nhiệt công nghiệp của hãng tháp giải nhiệt nước được tin dùng nhất trên thị trường hiện nay.
Yên Phát có chia sẻ trong lĩnh vực sản xuất tháp giải nhiệt nước công nghiệp, chúng tôi cam kết cung ứng cho các bạn các sản phẩm tốt nhất, xuất sắc hiệu quả nhất có buộc phải của khách hàng. Sở hữu đội ngũ nhân viên khoa học nhiều năm kinh nghiệm chắc chắn sẽ với tới cho Qúy khách các tư vấn khoa học phải chăng nhất và hài lòng nhất lúc đến mang Công ty Yên Phát
- khi tháp giải nhiệt công nghiệp đã được xây dựng xong, siêu khó để thay đổi đáng đề cập hiệu suất năng lượng của tháp. Lúc lựa tìm tháp giải nhiệt, phải sử dụng rộng rãi đến 1 số các chi tiết để lựa mua mẫu tháp thích hợp đem đến hiệu quả tốt nhất.
- Trong giai đoạn đánh giá hiệu suất tháp giải nhiệt Cooling tower, các thiết bị đo đạc cầm tay được sử dụng để đo các thông số sau:
- Nhiệt độ bầu ướt
- Nhiệt độ bầu khô
- Nhiệt độ nước vào của tháp giải nhiệt liang chi
- Nhiệt độ nước ra của tháp giải nhiệt công nghiệp
- Nhiệt độ khí thải
- những thông số điện của động cơ bơm và quạt
- Tốc độ mẫu nước
- Tốc độ chiếc khí

Nhiệt độ bầu ướt (xung quanh)
(Vào) tháp
(Ra) từ tháp
a) Chênh lệch nhiệt độ một (range), đây là sự chênh lệch giữa nhiệt độ đầu vào và đầu ra của nước ở tháp hạ nhiệt. Một dải CT cao có nghĩa là tháp giải nhiệt mang thể giảm nhiệt độ của nước một phương pháp hiệu quả và đạt hiệu suất phải chăng. Công thức như sau:
Dải CT (°C)=[Nhiệt độ vào CW (°C) – Nhiệt độ ra CW (°C)]
b) Chênh lệch nhiệt độ 2 (approach),Là sự chênh lệch giữa nhiệt độ nước lạnh đầu ra của tháp giải nhiệt nước công nghiệp và nhiệt độ bầu ướt. Giá trị này càng tốt thì tháp hoạt động càng hiệu quả. Mặc dù cả hai giá trị dải và giải tiếp cận bắt buộc được đo, giá trị Chênh lệch nhiệt độ 2’ là chỉ số đánh giá hiệu suất của tháp giải nhiệt say mê hơn.
Chênh lệch nhiệt độ 2 ở tháp giải nhiệt Cooling tower (°C)=[Nhiệt độ vào CW (°C) – Nhiệt độ bầu ướt (°C)]
c) Hiệu suất. Đây là tỷ số giữa chênh lệch nhiệt độ1 và dải tuyệt vời (theo %), tức là sự chênh lệch giữa nhiệt độ đầu vào của nước giải nhiệt và nhiệt độ bầu ướt, hay đề cập cách khác giá trị này bằng=Chênh lệch nhiệt độ1 / (Chênh lệch nhiệt độ1 + Chênh lệch nhiệt độ2). Tỷ số này càng cao, hiệu suất của tháp giải nhiệt công nghiệp càng cao.
Hiệu suất cuả tháp giải nhiệt (%)=100 x (Nhiệt độ CW – Nhiệt độ ra CW) / (Nhiệt độ vào CW – Nhiệt độ WB)
d) Công suất giải nhiệt. Đây là nhiệt thải ra theo kCal/h hoặc TR, là sản phẩm của lưu lượng nước, nhiệt lượng riêng và sự chênh lệch nhiệt độ.
e) Tổn thất bay khá. Đây là khối lượng nước bay khá trong giai đoạn giải nhiệt. Về mặt lý thuyết, khối lượng bay hơi chiếm 1,8 m3 cho mỗi 10,000,000 kCal nhiệt thải. Sở hữu thể sử dụng công thức sau (Perry): Tổn thất bay hơi (m3 /h)=0,00085 x 1,8 x tốc độ lưu thông (m3/h) x (T1-T2)
T1 - T2=chênh lệch nhiệt độ nước vào và nước ra
f) Chu trình cô đặc (C.O.C). Đây là tỷ số của những chất rắn hoà tan trong nước luân chuyển mang chất rắn hoà tan trong nước đã qua xử lý.
g) Tổn thất xả đáy phụ thuộc vào chu trình cô đặc và tổn thất bay khá được tính theo công thức sau:
Xả đáy=Tổn thất bay tương đối / (C.O.C. – 1)
h) Tỷ số Lỏng/khí (L/G). Tỷ số L/G của tháp hạ nhiệt là tỷ số giữa lưu lượng nước và khí.
các tháp giải nhiệt nước công nghiệp có giá trị mẫu mã nhất định nhưng các thay đổi theo mùa và lưu lượng nước, không khí đòi hỏi nên được điều chỉnh để tháp giải nhiệt công nghiệp đạt hiệu quả cao nhất. Có thể thực hiện điều chỉnh bằng phương pháp thay đổi tải của bể nước hoặc điều chỉnh góc cánh quạt. Những nguyên tắc nhiệt động lực cho thấy, nhiệt chiếc bỏ khỏi nước phải tương đương mang nhiệt được hấp thụ bởi ko khí kế bên. Vì vậy, sở hữu thể sử dụng công thức sau:
L(T1 – T2)=G(h2 – h1)
L/G=(h2 – h1) / (T1 – T2)
Trong đó:
L/G=tỷ số lỏng/khí (kg/kg)
vật dụng dùng điện: tháp giải nhiệt
T1=nhiệt độ nước nóng (0C)
T2=nhiệt độ nước mát (0C)
h2=entanpi của hỗn ham mê hơi không khí-nước tại nhiệt độ xả bầu ướt (đơn vị tương tự như trên)
h1=entanpi của hỗn phù hợp tương đối không khí-nước tại nhiệt độ vào bầu ướt (đơn vị tương tự như trên)
- quanh đó ra chúng tôi còn chế tạo linh kien tháp giải nhiệt công nghiệp : filling tháp giải nhiệt nước công nghiệp (tấm làm mát tháp giải nhiệt), cánh quạt tháp hạ nhiệt, đầu phun tháp giải nhiệt, keo vẩy...
tháp giải nhiệt Cooling tower được khiến bằng những chất liệu đặc biệt và gia công từ keo và sợi thủy tinh đề nghị chống thấm nước, chịu nhiệt tốt, chống ăn mòn, bền bỉ sở hữu thời gian, chân tháp cũng làm cho bằng chất liệu đặc thù ngay tắp lự mang khung tháp yêu cầu cực kỳ cứng cáp và dễ vận chuyển, xê dịch, ko gỉ sét, do đó giảm được mức giá bảo trì bảo dưỡng tháp.
Tham khảo bài viết: "Tìm hiểu về tháp giải nhiệt khô" https://medium.com/@huyenchibi91/tim...o-7da0c28b2978