ĐĂNG TIN VÀO DIỄN ĐÀN
-
12-07-2018, 05:35 PM #1
Ngày tham gia: Nov 2018Bài viết: 147Bộ chuyển đổi tín hiệu 4-20mA sang 0-10V K109S
Bộ chuyển đổi tín hiệu 4-20mA sang 0-10V K109S , bộ chuyển đổi tín hiệu 0-10V sang 4-20mA ; bộ chuyển tín hiệu 4-20mA sang 0-10V,bộ cách ly tín hiệu K109S Seneca, bộ cách ly chống nhiễu giá rẻ ; chuyển đổi tín hiệu 0-5V sang 4-20mA , bộ chuyển đổi tín hiệu 4-20mA sang 0-5V, …
Hình ảnh bộ chuyển đổi tín hiệu 4-20mA sang 0-10V K109s
Bộ chuyển đổi tín hiệu 4-20mA sang 0-10V K109S là thiết bị được sản xuất tại Italy , của hãng Seneca . Dùng chuyển đổi tín hiệu analog 4-20mA sang 0-10V ; ngoài ra còn chuyển đổi ngược lại 0-10V sang 4-20mA , 0-5 V sang 4-20mA , 4-20mA sang 0-5V, 0-20mA sang 0-10V,……
Bo chuyen doi tin hieu 4-20mA sang 0-10V K109S có thể nhận tín hiệu 4-20mA ; từ cảm biến chuyển đổi thành tín hiệu 0-10V ; nhưng cảm biến phải được mắc nối tiếp với nguồn 24V trước khi đưa vào bộ chuyển đổi tín hiệu K109S .
Bộ chuyển đổi tín hiệu 4-20mA sang 0-10V K109S có gì đặc biệt ?
Isolator 1.500 Vac (3 way) của Bộ chuyển đổi 0-10V sang 4-20mA được tích hợp cao ; điều này đảm bảo rằng tín hiệu ngõ ra sẽ được cách ly hoàn toàn với tín hiệu ngõ vào và nguồn. Nên tín hiệu ngõ ra được loại bỏ hoàn toàn nhiễu. Đây được xem là một ưu điểm vượt trội mà ít có hãng nào đáp ứng được. Trong một số trường hợp chúng ta có thể sử dụng bộ chuyển đổi K109S Seneca như một bộ cách ly tín hiệu 4-20mA.
Ứng dụng và thông số bộ chuyển đổi tín hiệu 4-20mA sang 0-10V K109s:
– Bộ chuyển đổi tín hiệu K109S có độ mỏng khá ấn tượng 6mm có thể nhận tín hiệu ananlog 4-20mA tiêu chuẩn và cũng có thể nhận tín hiệu 4-20mA từ cảm biến mắc nối tiếp qua bộ nguồn 24V .
– Bộ chuyển đổi tín hiệu 4-20mA sang 0-10V có chức năng chống nhiễu và dung được trong môi trường chống cháy nổ ATEX Ex zone 2 / IECEx zone 2
– Khả năng chống rung động cao nên có đầy đủ các chứng chỉ dùng được trên tàu biển .
– Bộ chuyển đổi tín hiệu 4-20mA sang 0-10V K109S còn có thể dể dàng chuyển đổi ra các tín hiệu analog khác như : 0-5V ,1-5v , 2-10V … thong qua DIP Switch .
– Độ sai số 0,05% khá ấn tượng với bộ chuyển đổi tín hiệu nhỏ gọn của PR Electronics .
– Thời gian đáp ứng < 7ms đảm bảo tín hiệu được chuyển đổi từ 4-20mA sang 0-10V một cách nhanh chóng nhất gần như không có độ trể .
Nguồn cấp điện : 19,2…30 Vdc
Công suất thiêu thụ năng lượng: 500 mW
Cách ly chống nhiễu : 1.500 Vac (3 way)
Sai Số: 0,1%
Thời Gian đáp ứng nhanh : 40 ms
Đèn báo hiệu lỗi tín hiệu ,nguồn
Cài đặt bằng : Dip Switches
Lắp đặt : DIL Rail chuẩn 35mm
Bảo Vệ: IP20
Nhiệt độ hoạt động: -20..+65 °C
Kích Thướt: 6,2x93x102,5mm
Input :
Voltage: Range: 0-10V , 10-0V , 0-5V , 1-5 V
Current: Range: 4-20mA , 20-4mA , 0-20mA , 20-0 mA
(active or passive input)
Impedance: 35 Ω
Output :
Voltage : Range: 0-10V , 10-0V , 0-5V , 1-5 V
Min load resistance: 2 kΩ
Current: Range: 4-20mA , 20-4mA , 0..20mA , 20-0 mA
Max load resistance: 500 Ω
Protection: 25 mA
Công ty nào cung cấp bộ chuyển đổi tín hiệu Seneca giá tốt ?
Công ty TNHH Kỹ Thuật Tự Động Hưng Phát là công ty Đại Diện của hãng Seneca , phân phối giá tốt nhất các thiết bị bộ chuyển đổi tín hiệu , bộ chia tín hiệu 4-20mA , bộ cách ly tín hiệu , cảm biến áp suất , cảm biến nhiệt độ , cảm biến báo mức và đồng hồ áp suất các loại .
Liên hệ cho mình để được tư vấn cụ thể về thiết bị bộ chuyển đổi tín hiệu 4-20mA sang 0-10V K109S nhé !
Sales Enginner:
(Ms) Trần Thị Phương Dung
Mobi: 0937.27.65.66
Mail : dung.tran@huphaco.vn
Web: www.thietbidoluong.info & www.chuyendoitinhieu.vn & www.huphaco.vn
Các Chủ đề tương tự
-
Bộ Chuyển Đổi 4-20mA sang Modbus RTU
Bởi huphaco trong diễn đàn Máy Móc Công NghiệpTrả lời: 0Bài viết cuối: 12-07-2018, 05:32 PM -
Bộ chia tín hiệu 4-20mA Seneca Z170REG chính hãng Italy
Bởi huphaco trong diễn đàn Máy Móc Công NghiệpTrả lời: 0Bài viết cuối: 12-06-2018, 06:06 AM -
Biến dòng analog 4-20ma T201 hãng Seneca-Italy
Bởi huphaco trong diễn đàn Máy Móc Công NghiệpTrả lời: 0Bài viết cuối: 12-06-2018, 05:43 AM -
Bộ chuyển đổi tín hiệu 4-30mA sang 0-10v Seneca
Bởi huphaco trong diễn đàn Máy Móc Công NghiệpTrả lời: 0Bài viết cuối: 12-05-2018, 06:35 AM -
Biến dòng Analog 4-20mA T201DCH100-LP
Bởi huphaco trong diễn đàn Máy Móc Công NghiệpTrả lời: 0Bài viết cuối: 11-30-2018, 06:22 PM
Bất chấp những lầm tưởng phổ thông, hồ hết những người có âm đạo đều khó lên đỉnh khi bị kích thích âm đạo. Tuy nhiên, điều đó không có tức thị nó không thể vui được! Việc xâm nhập vào âm đạo bằng...
Phái đẹp giải tỏa bằng việc kích...