16 bước căn bản bản để xác định máy bơm cấp nước cho Nồi hơi – Lò hơi hợp với hệ thống của bạn.



Xác định phương pháp điều khiển Nồi hơi – Lò hơi sẽ được sử dụng. soát đặc điểm kỹ thuật của Nồi hơi – Lò hơi.

Xem >>> bảo trì lò hơi

Tính tốc độ dòng hơi lưu thông.

Lưu lượng dòng xả đáy Nồi hơi – Lò hơi hoạt động liên tục. Bước này không phải luôn luôn được đề nghị và chỉ định. Khi cần, thường là khoảng 10% tốc độ hoạt động hiệu quả tốt nhất của máy bơm, nhưng nó có thể đổi thay và được thiết lập bởi hệ thống xử lý nước. Dòng xả đáy liên tục này nhằm loại bỏ tổng chất rắn hòa tan khỏi nước lò hơi và tránh bị nhầm lẫn với dòng xả đáy của nước lò hơi.

Lắp thêm 1 dòng chảy đi qua, nếu cần. Một số phương pháp điều khiển dùng đường tuần hoàn dòng chảy và van cấp nước. Lưu lượng nước (chất lỏng) đi qua máy bơm phải bảo đảm rằng đó là một lượng lưu lượng tối thiểu theo thông số kỹ thuật máy bơm để tránh tình trạng máy bơm ngừng hoạt động mà không kiểm soát được. Lưu lượng tuần hoàn qua lại máy bơm phải có kích thước dựa trên yêu cầu lưu lượng nước tối thiểu của nhà sinh sản máy bơm cho mỗi máy bơm. Lượng dòng chảy sẽ thay đổi, nhưng thường dựa trên khoảng 10 – 20% tốc độ dòng chảy của máy bơm tại điểm nó hoạt động hiệu quả nhất.

Xác định tổng tốc độ dòng chảy cần thiết. Tính tổng dòng chảy cơ sở, dòng chảy qua và luồng xả đáy liên tục (nếu cần).

tính hạnh tổng đầu động các máy bơm ly tâm, hãy xem xét tất các nhân tố ảnh hưởng ở cả phía hút và phía xả của máy bơm.


Xem >>> https://dichvulohoi.com/danh-muc/vat...u-kien-lo-hoi/



Lắp thêm toàn bộ các ống cấp thiết ở đầu hệ thống hút. Tính toán và xác định áp suất đo trong bể khử khí, đầu nâng từ đường nước của bể ở phía hút đến bánh công tác thấp nhất của máy bơm và bít tất các tổn thất ma sát đường hút.

Lắp thêm quơ các ống cần thiết ở đầu hệ thống đường ống xả (bao gồm cả van cấp liệu, nếu cần). Xác định vớ các tổn thất lực ma sát ở phía cổng xả của máy bơm, cộng với độ cao của đầu vào cấp nước cho Nồi hơi – Lò hơi so với lưu lượng của máy bơm.

Xác định tổng đầu bơm. Tính tổng của tất tật các thành phần đầu, bao gồm đầu Base có hệ số an toàn, đầu hệ thống đường ống hút và đầu hệ thống đường ống xả.

tâm tính đầu lắp đặt van an toàn của Nồi hơi – Lò hơi cộng thêm 3%. Ngoài việc lắp đặt được ống chính xác ở đầu van có tốc độ dòng chảy đúng đề nghị, máy bơm nước cũng phải có khả năng đạt được điều đó ở đầu ngắt cao hơn 3% so với lắp đặt van an toàn của Nồi hơi – Lò hơi.

Xác định nhiệt độ nước bể chứa của Nồi hơi – Lò hơi.

thực hành tính tình đầu hút ròng dương (NPSHa).

Thực hiện lựa chọn bơm sơ bộ. Xem lại các đồ thị có sẵn để đảm bảo chọn máy bơm đáp ứng các điều kiện khắc nghiệt của Nồi hơi – Lò hơi.

đảm bảo rằng đầu ngắt bằng hoặc vượt quá 3% so với cài đặt van an toàn.

thẩm tra đầu hút hăng hái ròng cần thiết (NPSHr) so với NPSHa. tính nết này phải được Thực hiện cho mọi lắp đặt vì không có hai cái nào giống nhau hoàn toàn.

bảo đảm tương xứng vật liệu. Kiểm tra cả khả năng xứng hóa học và nhiệt độ.

Sau khi các bước này được hoàn thành, tuyển lựa, lắp đặt máy bơm là bước chung cục có thể được Thực hiện

Xem >>> Ghi nồi hơi

Dịch vụ lò hơi 247