Điện trở tiếp địa là thông số vô cùng rất cần thiết. Nó quyết định độ an toàn trong hệ thống chống sét. Đo điện trở cho bãi tiếp địa bắt buộc phải tiến hành trong thi công. Cùng PATEK tìm hiểu về những phương thức đo điện trở tiếp địa nhé.
các phương pháp đo điện trở
Có những phương pháp đo điện trở nối đất dùng hộp đo điện trở tiếp địa như sau:
· phương thức đo 3 điểm – 3P
· cách thức check nối đất 3 cực – 62%
· phương thức bốn điểm – 4P
· phương thức sử dụng kẹp
phương pháp đo điện trở nối đất 3 điểm – 3P
cách thức đo 3P có thể được thực hiện thuận lợi, thường sử dụng cho những hệ thống đo nhỏ. Nói một cách khác là diện tích bao phủ của hệ thống không quá rộng. Các điện cực thử nghiệm ngoài cùng thường sẽ cách cột nối đất chính trên dưới từ 30 tới 50m. Cọc thử điện áp được đặt tại giữa, ba cọc này nằm thẳng hàng với nhau.
Bạn có thể tiến hành hai phép check bổ sung nhằm phép đo chuẩn xác hơn như sau:
· Trường hợp 1: Tính từ cọc chính, di chuyển địa điểm cọc P lại gần 10% so với vị trí lúc đầu.
· Trường hợp 2: Di chuyển địa điểm cọc P xa hơn 10% so với vị trí ban đầu.
Sau lúc check, trong trường hợp hai phép đo bổ sung này phù hợp với phép đo ban đầu thì những cọc thử đã được định vị chuẩn xác. Sau đó bạn có thể lấy điện trở DC bằng cách thức lấy giá trị trung bình của ba kết quả.

Nên check không ít lần nhằm có kết quả chuẩn xác nhất
nếu như kết quả đo không chuẩn xác, có thể địa điểm các cọc được đặt không chuẩn xác. Bạn cần phân bố loại hình khoảng cách giữa những cọc. Đo lại 3 lần & lập lại quy trình tới lúc có kết quả khả quan nhất.
cách thức kiểm tra, đo điện trở nối đất 3 cực 62%
Được ứng dụng đối với những hệ thống nối đất trên một diện tích trung bình. Quãng cách từ cọc điện áp đến cọc chính nằm trên dưới 62%. Trong lúc phương thức 3P bình thường khoảng cách ấy là 50%. Các đặc tính còn lại giữa hai cách thức đều giống nhau. Lúc sử dụng cách thức đấy, bạn cũng nên lặp lại các phép đo bổ sung, kiểm tra khá nhiều lần nhằm đạt hiệu quả tốt nhất
Dù vậy cách thức check nối đất 3 cực 62% có điểm hạn chế. Cách thức ấy căn cứ trên lý thuyết giả sử rằng đất bên dưới là tương đồng, việc này rất khó xảy ra trong thực tiễn. Do vậy, cần cẩn trọng khi dùng & phải luôn tiến hành khảo sát điện trở suất của đất
phương pháp đo điện trở tiếp địa bốn điểm 4P
Trong cách thức bốn điểm 4P có kích thước nhỏ được dẫn vào trái đất có khoảng cách bằng nhau. Tại cùng độ sâu, & theo cùng một đường thẳng. Bạn cần để ý quãng cách những điện cực không được quá gần. Lưu ý chất lượng đất, các vật dẫn khác trong đất. Phương thức đo 4P được dùng phổ biến nhằm đo điện trở suất của đất.

Bốn điện cực trong phương pháp bố điểm được dẫn vào trái đất có quãng cách bằng nhau
cách thức đo điện trở tiếp địa kẹp
phương pháp kẹp cho khả năng đo nhanh chóng, hỗ trợ đo điện trở mà không cần ngắt hệ thống nối đất. Lúc dùng máy check điện trở nối đất dạng kẹp, dù chỉ có 1 vài hay không ít đường nối Song song, bạn vẫn có thể thuận lợi chỉ ra những cọc điện cực kém. Những phép đo được thực hiện thuận lợi, trực tiếp bằng cách thức kẹp kìm đo dòng qua dây nối đất chính. Nếu như hệ thống tiếp địa được nối Bên cạnh đó, có thể sử dụng máy đo cùng 2 ampe kìm tiến hành đo chính xác điện trở.
cách thức kẹp thực hiện trên nguyên tắc phải đặt 2 kẹp vòng quanh dây tiếp đất đo, nối mỗi kẹp với dụng cụ đo. 1 Kẹp đo dòng điện chảy trong mạch vòng, 1 kẹp đưa vào mạch vòng tiếp đất một tín hiệu biết trước (32V/ 1367Hz).
Trong phương thức kiểm tra điện trở đất bằng kìm kẹp là phép đo điện trở của toàn bộ vòng lặp. Bởi vậy cần có điện trở vòng để đo, số lượng đường Song song càng lớn, giá trị đo được sẽ càng gần với điện trở đất thực tế.
Liên hệ tư vấn và phương thức mua hàng
Đồng hồ tcvn 4756 1989 được patek.com.vn nhập khẩu & phân phối chính hãng ở Việt Nam. Cam kết chất lượng & giúp bảo hành 24 tháng. Đối với những đơn hàng số lượng lớn luôn có chế độ chiết khấu tốt nhất và giúp giao hàng toàn quốc. Chi tiết Tìm đọc tại : https://patek.com.vn/collections/may...o-suat-cua-dat