LiOA nhà tôi là loại DRI 5000 thế hệ 3, nếu dòng điện vào thấp thì tự kéo lên được
LiOA nhà tôi là loại DRI 5000 thế hệ 3, nếu dòng điện vào thấp thì tự kéo lên được. Nhưng nếu dòng điện cao thì lại không tự hạ được. Xin hỏi có phải bị hỏng bộ điều khiển ổn áp standa không? Bình thường điện báo toàn gần 240V và thường hay bị tắt nguồn vào do điện áp cao.

Khi ổn áp mà điện đầu vào cao không tự hạ thấp xuống được có nghĩa nó đã không thể tự so sánh mức điện áp và thiết đặt theo chiều hạ xuống (hướng quay về phía trên). Bạn có thể xem một số trường hợp sau:
- Nếu tắt nguồn vào - ổn áp không quay được về vị trí 250V thì có thể một đi ốt chiều quay bị hỏng.
- Nếu tắt nguồn vào, ổn áp vẫn quay được được đến vị trí 250V, nhưung khi điện áp cao lại không hạ mức xuống thấp được thì có thể nó bị hư hỏng phần nào đó tại vị trí cầu H hoặc tại IC trên mạch ổn áp. Trường hợp này rất nguy hiểm cho hệ thống điện của bạn, bạn cần mang đến đại lý để bảo hành hoặc sửa chữa nếu hết thời hạn bảo hành.
nguồn : on ap lioa