biến tần MICROMASTER 440 đáp ứng đầy đủ các ứng dụng. biến tần MM440 được dùng cho các ứng dụng: hệ thống băng tải, dệt may, thang máy, thiết bị nâng hạ và chế tạo máy, bơm, quạt. Bộ biến tần MICROMASTER 440 là một họ biến tần mạnh mẽ nhất trong dòng các họ biến tần tiêu chuẩn. Với biến tần G120 được thiết kế để điều khiển (tốc độ / mô men) của động cơ xoay chiều 3 pha chính xác và hiệu quả. Có giải công suất từ 0,37 đến 200 kW với điện áp lưới 400V và 690V, phù hợp cho hầu hết các ứng dụng về truyền động dùng biến tần trong cấp vỏ IP20.
a) Biến tần MM440

- Sơ đồ đấu nối các chân:

Sơ đồ nguyên lý:


Quá trình cài đặt thông số biến tần:


- P0003 = 3 : Mức truy nhập chuyên gia.

- P0010 = 1: Cài đặt thông số nhanh

- P0100 = 0: Tiêu chuẩn Châu Âu với tần số 50Hz

- P0300 = 1: Động cơ không đồng bộ

- P0304 : Điện áp định mức của động cơ ghi trên nhãn.

- P0305: Dòng điện định mức của động cơ ghi trên nhãn.

- P0307: Công suất định mức của động cơ ghi trên nhãn.

- P0308: Hệ số công suất cosφ của động cơ ghi trên nhãn.

- P700:

+ P0700 =1: Điều khiển bằng chiết áp và bàn phím màn hình BOP.

+ P0700=2: Điều khiển bằng các đầu vào số.

- P1000:

+P1000=1: Điều khiển bằng nút ấn trên màn hình BOP.

+ P1000=2: Điều khiển bằng chiết áp.

+ P1000=3: Điều khiển bằng các đầu vào số

- P1080: Tần số chạy nhỏ nhất

-P1082: Tần số chạy lớn nhất

-P1120: Thời gian tăng tốc

-P1121: Thời gian giảm tốc

- P1300 =0: Điều khiển theo chế độ V/f

- P3900=1: Quá trình tính toán các thông số của động cơ và đặt lại tất cả các thông số khác theo chế độ nhà máy, những thông số không có trong quá trình cài đặt nhanh.



Sau khi cài đặt như trên thì khi ta ấn Run động cơ sẽ chạy ở tần số nhỏ nhất đã cài đặt.

Muốn điều chỉnh bằng chiết áp ta chỉ cần vặn chiết áp, điều khiển bằng BOP thì nhấn các nút nên và xuống.

Để chạy với các đầu vào số với các giá trị tốc độ đặt sẵn ta cài đặt biến tần như sau:

- P0003 =3

- P0010=0

- P0100=0

- P0300=1

- P0700=2

- P0701=17

- P0702=17

- P0703=17

- P0704=17

- P0705=17

- P0706=17

- P1000= 3

- P1001 : Tốc độ khi nhấn nút DIN 1

- P1002: Tốc độ khi nhấn nút DIN2

- P1003: Tốc độ khi cùng nhấn nút DIN1 và DIN2

- P1004: Tốc độ khi nhấn nút DIN3

Cứ như vậy cho đến P1016 là ta có 16 cấp tốc độ tương ứng với 4 đầu vào số DIN1, DIN2, DIN3, DIN4 theo mã nhị phân.

Sau khi cài đặt xong chỉ cần nhấn Run và nhấn các nút đầu vào số là động cơ có thể chạy theo những tốc độ đã đặt trước.

Biến tần G120
Sơ đồ đấu nối dây


Các bước cài đặt thông số cho biến tần G120:

Nhấn nút ESC để chuyển sang chế độ Monitor.

Vào Control Mode:

- P1300 = 0: chế độ điều khiển tuyến tính V/f

- P100 = 0 : tiêu chuẩn Châu Âu.

- P304 : Điện áp motor

- P305 : Dòng điện motor

- P307: Công suất motor

-P311: Số vòng quay

- P1900 =0

Chọn Macro

Ta chọn ứng dụng 3 (Macro 3): 4 tốc độ cố định.

DI 0 : Mở/Tắt 1 + tốc độ 1 (P1001).

DI 1 : tốc độ 2 (P1002).

DI 4 : tốc độ 3 (P1003).

DI 5 : tốc độ 4 (P1004).

Khi tắt cả các DI = mức cao thì

TĐ = TĐ 1 + TĐ 2 + TĐ 3 + TĐ 4.

DI 2 : xóa lỗi.

DO 0 : ngõ ra báo lỗi.

DO 1 : ngõ ra cảnh báo.

AO 0 : ngõ ra tương tự 0V…10V Theo tốc độ động cơ.

- P1080: tốc độ nhỏ nhất của động cơ

- P1082: tốc độ lớn nhất của động cơ

- P1120: thời gian tăng tốc

- P1121:thời gian giảm tốc

Nhấn Finish rồi nhấn OK chọn Yes.

Khai báo xong tiến hành nhận dạng Motor.

Chọn Hand Auto chế độ bằng tay

Nhấn Start đợi 1 phút để quá trình kết thúc

Lưu lại quá trình cài đặt: Vào Extra rồi chọn Copy Ram to Rom nhấn OK

Sau đó vào Expert để chỉnh các thông số P1002, P1003, P1004.

Cuối cùng ta ấn Run để biến tần hoạt động.

Trên đây là những tìm hiể về hai loại biến tần rất phổ biến là biến tần siemens mm440 và biến tần siemens G120.
Nếu bạn quan tâm xin liên hệ với chúng tôi:
Công ty CPTM Kỹ thuật Đông Nam Á (ASEATEC JSC):
Địa chỉ: Số 1, Ngõ 18, Nguyên Hồng, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: (84-4) 3773 5355 / 3835 7557
Email: aseatec@hn.vnn.vn
Mr Hiến : phó giám đốc 0989060191.
Ms Vân Anh: trưởng phòng kinh doanh 0913320035.
Mr phạm Anh Tuấn 0913215592
Bài viết khác cùng Box