ĐĂNG TIN VÀO DIỄN ĐÀN
-
11-30-2018, 01:43 AM #1
Ngày tham gia: Nov 2018Bài viết: 147Bộ Chuyển Đổi Nhiệt Độ 4 Kênh Ra Modbus
Bộ chuyển đổi nhiệt độ 4 kênh ra Modbus RTU RS 485 nhận được 4 kênh đầu vào Thermocouple các loại K , R , S , B . T , J … đưa về tín hiệu Modbus RTU RS 485 . Việc sử dụng bộ chuyển đổi nhiệt độ 4 kênh ra Modbus giúp tiết kiệm không gian lắp đặt cùng với tiết kiệm chi phí rất lớn khi chúng ta luốn truyền nhiều tín hiệu nhiệt độ về PLC qua Modbus .
bộ chuyển đổi nhiệt độ 4 kênh ra modbus RTD RS 485 Z-4TC
Bộ chuyển đổi nhiệt độ Z-4TC nhận tất cả các loại tín hiệu từ cảm biến nhiệt độ loại Type K , R , S B, J , T … cùng một lúc 4 ngõ vào cho ra tín hiệu Modbus RTU RS 485 2 dây để truyền về bộ điều khiển hoặc PLC .
ứng dụng bộ chuyển đổi nhiệt độ 4 kệnh ra Modbus Z-4TC
Ứng dụng bộ chuyển đổi nhiệt độ 4 kênh ra Modbus | Seneca Z-4TC
Thông số kỹ thuật bộ chuyển đổi nhiệt độ 4 kênh ra Modbus | Seneca Z-4TC
Thông số kỹ thuật chung
– Nguồn cấp : 10 …40Vdc / 19 … 28Vac / 50-60Hz
– Công suất tiêu thụ điện : 2.5w max , 1.6W tại 24Vdc
– Cách ly chống nhiễu : input , output , nguồn cấp
– Báo hiệu bằng Led : nguồn cấp , lỗi tín hiệu , truyền dữ liệu , nhận dữ liệu
– Cấp bảo vệ IP20
Thông số kỹ thuật phụ
– Nhiệt độ làm việc : -10 … 65oC
– Vật liệu vỏ : nylon 6 30% glass – fiberfiber , V0 self-extinguished class
– Kết nối dạng : terminal , plug in connector , dây tiết diện max 2.5mm
– Cách lắp đặt : DIN rail chuẩn 35mm
Truyền thông giao tiếp
– Giao tiếp qua 2 dây RS 485
– Tốc độ truyền lên tới 115 kbps
– Chuẩn truyền thông : Modbus RTU slave
– Thời gian chuyển đổi < 20ms tại 38400 baud
– Khoảng cách truyền lên tới 1200m
– Số lượng thiết bị kết nối : max 32 thiết bị
– Dữ liệu lưu trữ trên EEPROM có thể hoạt động lên tới 10 năm
Truyền tín hiệu – cách cài đặt
– Số kênh ngõ vào : 4 kênh Thermocouple
– Loại Thermocouple nhận được : J , K , R , S , T , B , E , N và Voltage +/- 160mV
– Số kênh ngõ ra : 1 kênh
– Truyền : 13 bit + sign
– Sai số : 0.1%
– Sai số cố định từng năm : 0.01%
– Cài đặt : Z-NET4 ( IEC 61131 software ) , Easy Setup , DIP Switch
– Tiêu chuẩn : CE ,EN50081-2, EN 55011, EN 50082-2, EN 61000-2-2/4, EN 50140/141, EN 61010-1, EN 60742
Bộ chuyển đổi nhiệt độ 4 kênh ra Modbus là xu hướng sẽ được sử dụng trong tương lai do các hệ thống ngày nay đã dần chuyển sử dụng tín hiệu 4-20mA thành tín hiệu Modbus . Với sự đa năng dể sử dụng cũng như tiết kiệm chi phí – lắp đặt bộ chuyển đổi nhiệt độ 4 kênh ra Modbus sẽ hổ trợ rất nhiều cho các dự án cần số lượng lớn các ngõ vào nhiệt độ .
Kỹ Sư Cơ – Điện Tử
Nguyễn Minh Hòa
Mobi : 0937 27 55 66
Mail : hoa.nguyen@huphaco.vn
Web : www.huphaco.vn
Các bài viết liên quan khác :
– Bộ chuyển đổi 4 kênh PT100 ra Modbus
– Bộ chuyển đổi Modbus ra Internet
– Chia tín hiệu 4-20mA
Các Chủ đề tương tự
-
Dự án căn hộ Mipec City View kênh nhiều lợi
Bởi acgroupmkt trong diễn đàn Nhà Đất- Bất Động SảnTrả lời: 0Bài viết cuối: 11-29-2018, 06:32 PM -
VC2 Golden Heart ưu thế giá cả kênh nhiều lợi
Bởi acgroupmkt trong diễn đàn Nhà Đất- Bất Động SảnTrả lời: 0Bài viết cuối: 11-20-2018, 06:15 PM -
đầu ghi hình camera 8 kênh - đầu ghi hình avtech
Bởi songnhac trong diễn đàn Điện TửTrả lời: 0Bài viết cuối: 11-01-2018, 05:52 AM -
Mua đầu ghi hình camera 32 kênh ở đâu tốt?
Bởi songnhac trong diễn đàn Điện TửTrả lời: 0Bài viết cuối: 11-01-2018, 05:44 AM -
Không mong muốn sốc nhiệt độ do nóng ran, không thể suy chuyển phải nhớ các điều đó
Bởi hungvietuc1 trong diễn đàn Chợ Linh TinhTrả lời: 0Bài viết cuối: 09-24-2018, 11:24 PM
Khu đô thị Charm City Bình Dương phát triển bởi Công ty TNHH DCT Partner Việt Nam sản phẩm hàng đầu cạnh trung tâm tiện nghi hiện đại. Charm City Bình Dương giagocchudautu.com sản phẩm hàng đầu tiến...
Charm City Bình Dương Khu đô thị...